Измеритель сопротивления заземляющих устройств, молниезащиты, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов MRU-101 Вот у меня такой, сам процес измерения прост: втыкаются колья на определенном растоянии,на проводах подключаются к прибору, присоединяешся к контуру, нажимается кнопка, прибор считывает покозания, делает расчет и выдает окончательную цифру. Если с поправочным коэффицеентом меньше 4Ом, то народ обычно делает так: :drunk2::[:]|||||| А если больше, то так: , потом берет лопату и кувалду, и так то тех пор пока не будет в норме, можно соли добавить, но тогда контур ржаветь быстрее будет
подкинь идею,как сделать заземление-из чего, без заморочек (обязательно ли сварку?), а то в книжках намудрено
Способы: ленточный или треугольник (он лутше) Прокопать траншею глубиной 0,7м (глубина промерзания), вбить вертикальные заземлители (3-х хватить должно) угловая сталь 50х50х5 длиной не менее 2,5м, расстояние между ними 3-4м, соеденить их при помощи горизонтального заземлителя полосовая сталь 40х4 (минимум). Сваркой лутше, но можно и заболтить и капнуть сварки. Потом закопать траншею. А, и незабуть хвост от горизонтального заземлителя на поверхность земли вытащить.
типа того? только уголок(что то конкретный уголок-его вбивать надо нанимать сваезабивочную машину )-арматура десятка(или дватцатка) не пойдет? по моим территориям лучше треугольником (система таже? по 3 метра бедро или 1.2м?)-остальное все также-уголок и полоска? сварку где то надо теперь мудрить (своей то нету)
что-то вы намудрили с заземлением. сделай из арматуры, я делал из 16. провода 2.5 кв на розетки, 1.5 на свет, узо 30 мл/а на три фазы у меня 380, входной автомат и все остальные автоматы на потребители 15, 20, 25 а.
Леш, без сварки никак. Посмотри мою картинку, там даже на сварные швы свои требования. Треугольником неудобно ИМХО, место много занимает. Ведь по идее в этом месте людей быть не должно. А так вдоль заборчика, в непроходном месте (типа за постройкой какой-нидь).
ну,если вдоль забрчика, то 6 метров можно уделить не понятно на какой всысоте лучше полоску приварить по отношению к уголкам и на какйо глубине должен быть верхний конец уголка
Че ты на этих уголках застопорился. Делай из арматуры. По всем вопросам см. мою схему там все размеры есть.
Вертикальные заземлители забиваеш до дна траншеи и присобачиваеш к ним горизонтальный заземлитель, глубина 0,7м, над ним хоть картошку сажай. Я выше описал конкретный контур, если дом капитальный, то такой контур на наш век и век наших детей хватит. А делать можеш хоть из арматуры, всё дело Ро земли. Я как-то в Краснадаре замеры производил, на их земле сопротивление 0,1 Ом, да на такой земле хоть из проволоки контур делай. Во тему замутили осталось только образец проекта вылажить, народ за это деньги платит, а мы на холяву всё рассказали.
Т.е. полоску приваривать на глубине 70 см от земли (на уровне где то 1м80см уголка или повыше можно. Верхний конец электрода надо сильно утоплять по отношению к уровню земли?)? Ну арматура подойдет (какая самая минимальная толщина, длинна таже) или уголок всеж получше? Вход на систему с крайнего электрода или со среднего? Дальше провод будет идти по отмостке, по стене и в дом-что лучше: провод в изоляции или всё туже полоску вести по поверхности? Ты в электрике профессионально?
Ну как сказать :very_cool:, у меня своя атестованная электроизмерительная лаборатория и не только (не реклама). Привариваеш полоску на глубене 70 см от земли (в стык) и на этой глубине должны торчать заземлители (не на уровне 1,8м а 2,5м) заземлители забиваеш в траншее до конца! Верхний край вертикального заземлителя находится на глубине 0,7м, нижний на глубене 3,2м (при длине заземлителя 2,5м) Ты в доме будеш круглогодично жить? В доме есть потребители которым необходимо заземление?
-живем только весна-лето-осень (в теплые времена короче) -заземление для бани (стиралка, водонакопитель) (надо и распределительный шкафчик делать новый-с тремя фазами (сейчас две) с новыми автаматами). теперь понятно зачем траншея (а то не совсем ясно было)---дааа, глубоко а что, горизонтальных заземлителей (полоски) два (и сверху и снизу)-просто, говоришь "нижний на глубине 3.2м" или это про вертикальный?
внизу, на глубене 3,2м не надо. 3,2м - это нижний край контура, 0,7м - верхний край контура, горизонтальный заземлитель (сталь 40х4) приваривается на верхнем крае контура (глубина 0,7м), выходит из земли и подходит к дому, правельнее к щитовой здания. Скважина есть?